VVSforum fikk nylig en henvendelse fra en montør som hadde tatt varmepumpekurs på luft-luft varmepumper, og der igjennom blitt godkjent forhandler av slike varmepumper. Spørsmålet hans var da om han kunne ta F-gass sertifikat, og deretter få rettigheter på lik linje med en kuldemontør med fagbrev for service på kuldeanlegg.

Bransjesjef Kulde i VKE, Stig Rath er opptatt av å kunne gi riktig informasjon til markedet, og tror det fortsatt er mange der ute som lurer på hva man kan gjøre, og ikke kan gjøre som montør av F-gasser.

Viktig å være klar over
- Det er viktig å være klar over at det finnes bare en offentlig godkjenning, og det er F-gass godkjenning av bedriften. Kravet til denne er at minst én i bedriften har tatt F-gass sertifikat i kategori I eller kategori II, og at bedriften får godkjent sitt interne kontrollsystem. Det er Isovator i Hokksund som gir denne bedriftsgodkjenningen, påpeker Rath.

Hvis man tar F-gass sertifikat i kategori II, får vedkommende rett til å montere varmepumper og kuldeanlegg med fylling under 3 kg. Tar man F-gass sertifikat i kategori I, får montøren rett til å montere alle HFK-anlegg uansett fyllingsmengde.

Loven krever dokumentasjon
Fagbrev som kuldemontør gir dessverre ingen rettigheter, men dokumenterer at du er kompetent til å bli satt til en rekke forskjellige jobber i bransjen.

Bransjesjefen i VKE forteller at arbeidsmiljøloven krever at montøren skal kunne dokumentere at man er kompetent til å utføre den oppgaven man er satt til å gjøre.
- Skjer det en ulykke eller utslipp av HFK, vil vedkommende som utfører jobben bli avkrevd slik dokumentasjon. Et bestått varmepumpekurs hos en autorisert leverandør, vil for eksempel fungere som dokumentasjon på at du er kompetent til å montere luft-luft varmepumper.Sammen med F-gass sertifikat i kategori II og bedriftsgodkjenning, vil du da være kvalifisert til å drive fulltid med installasjon av varmepumper med mindre enn 3 kg fylling, og hermetiske under 6 kg, forteller Rath

Viktig å vite hva man kan gjøre
Det er viktig å understreke at et F-gass sertifikat i kategori I er ikke en dokumentasjon på at man har samme kompetanse som en kuldemontør med fagbrev. 

- F-gass forordningen ble innført for å beskytte jordkloden mot utslipp av HFK klimagasser, og er et bevis på at montøren kan håndtere kuldemedier på en forsvarlig måte. Selv om kravet til forståelse i kategori I er lagt på nivå med kompetansen til en faglært kuldemontør, er sertifikatet kun et bevis på at du kan lekkasjesøke, fylle på og tappe av kuldemedium på alle størrelser HFK-anlegg.  Kompetanse på typiske kuldemontøroppgaver som installasjon, røropplegg, igangkjøring, programmering, feilsøking, reparasjon og overhaling, dokumenteres ikke i F-gass sertifikatet, påpeker Rath

For montøren som henvendte seg til VVSforum blir svaret altså følgende:
Rettigheten til å drive service på anlegg med HFK, oppnås kun gjennom å løse F-gass sertifikat og jobbe i en F-gass godkjent bedrift. 
- I tillegg må man skriftelig kunne dokumentere at montøren er kompetent til å løse den oppgaven man har påtatt seg.  Enten gjennom å ta fagbrev som kuldemontør, eller flere års praksis under en godkjent faglig leder i bedriften, påpeker VKE ved Stig Rath.