- - - Den nye norske passivhusstandarden for yrkesbygg har fått tittelen tittel NS 3701:2012 - Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger.
- Nye yrkesbygninger og eksisterende yrkesbygninger som oppgraderes og skal defineres som passivhus eller lavenergibygninger, må tilfredsstille kravene i NS 3701, sier Stig Allan Stokvik i Enova Svarer.
Standarden er tilpasset Norsk klima. Energibehovsberegninger skal utføres etter NS 3031 - Beregning av bygningers energiytelse, metode og data.
I følge Stokvik benyttes standarden til å:
- vurdere om kravene til passivhus og lavenergibygninger er tilfredsstilt
- stille krav til bygningsprodukter og bygningselemeter som benyttes i passivhus og lavenergibygningers
- stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninge
Standarden er bygget opp med følgende tema:
- Definisjoner
- Krav til varmetap
- Oppvarmingsbehov
- Kjølebehov
- Energibehov til belysning
- Energiforsyning
- Minstekrav til enkelte bygningskomponenter og lekkasjetall
Krav til prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse
I tillegg til at minstekravene i byggteknisk forskrift, TEK10 skal tilfredsstilles, er det i NS 3701 satt en del minstekrav som uansett valg av løsninger må tilfredsstilles:
- U-verdier for bygningsdeler
- Spesifikk vifteeffekt, SFP-faktor
- Normalisert kuldebroverdi
- Lekkasjetall
- Års-gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinnerB
- Belysning
NS 3701 kan bestilles og lastes ned fra Standard Norge: www.standard.no
Eksempel på dokumentasjon av kravene til varmebehov og varmetap
Varmetap for transmisjon- og infiltrasjon, og netto spesifikt energibehov til oppvarming, skal dokumenteres med energiberegninger etter oppsett i standarden. Under vises et eksempel der et eksempel der Stokvik benytter standarden og tabellverdier.
- For å få full forståelse for beregninger er det nødvendig å studere standard og hvilke verdier som skal benyttes, påpeker Stokvik.
Eksempelbygg
- Kontorbygning oppført i Alta over to etasjer
- Oppvarmet BRA 792 m² (Afl)
- Oppvarmet volum 2534 m³
- Lekkasjetall 0,6 h-1.
Konstruksjon | Areal (m²) | U-verdi (W/m²K) |
Yttervegg | 451 | 0,10 |
Tak | 396 | 0,11 |
Gulv | 396 | 0,07 |
Vinduer/dører | 154 | 0,70 |
Beregninger for varmetapstall etter NS 3701
Htr,inf = HD + HU + Hg + Hinf = 259,3 W/K
- HD = (451 m² * 0,1 W/m²K) + (396 m² * 0,11 W/m²K ) + (154 m² * 0,7 W/m²K) = 196,5 W/K
- HU = 0 W/K
- Hg = 396 m² * 0,07 W/m²K = 27,7 W/K
- Hinf = 0,33 * 0,042 * 2534 m³ = 35,1 W/K Beregnes etter NS 3031.
H”tr,inf = Htr,inf / Afl = 259,3 W/K / 792 m² = 0,326 W/(m²K) - som er bygningens totale varmetapstall.
Høyeste varmetapstall for transmisjons- infiltrasjonstap, tabell 2 i NS 3701
Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjons, H”tr,inf (W/m²K) | |
Bygning der Afl < 1000 m² | Bygning der Afl ≥ 1000 m² |
H”tr,inf,0 + W * | H”tr,inf,0 |
H”tr,inf,0 + W * = 0,4 +0,009 * (1000 – 792) / 100 = 0,418 W/(m²K)
(0,418 W/(m²K) er høyeste tillatte varmetapstall for bygningen).
H”tr,inf,0: basis varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap gitt I tabell 3 i NS 3701 for bygningskategori kontorbygning, i W/(m²K)
W: arealkoeffisient for varmetapstaller gitt i tabell 3 i NS 3701 for bygningskategori kontorbygning, i W/(m²K)
Afl: oppvarmet del av BRA, i m²
Resultat; 0,418 W/(m²K) > 0,326 W/(m²K ), og OK
Beregning, maks netto spesifikt energibehov til oppvarming etter NS 3701
Oppvarming omfatter både romoppvarming og ventilasjonsvarme og det er i standard satt krav til høyeste beregnede netto spesifikt energibehov til oppvarming. Kravene er delt etter årsmiddeltemperatur under 6,3 OC og over eller lik 6,3 OC, og etter oppvarmet BRA i bygningen - under 1000 m², over eller lik 1000 m².
Årsmiddeltemperatur Alta = 1,3 OC
EPH,0 + X * + (K1 + K2 * * (6,3 – θym)
= 20 + 0,85 * + (3,6 + 0,10 * ) * (6,3 – 1,3)
= 40,8 kWh/(m²år) som er maks netto energibehov til oppvarming for dette bygget.
EPH,0: Basis netto spesifikt oppvarmingsbehov gitt i tabell 5 i NS 3701, i kWh/(m²år). For bygningskategorien kontorbygninger (passivhus) er denne 20,0.
X: Arealkoeffisient for oppvarmingsbehov gitt i tabell 5 i NS 3701, i kWh/(m²år). For bygningskategorien kontorbygninger (passivhus) er denne 0,85.
K1, K2: Klimakoeffisient for oppvarmingsbehov gitt i tabell 5 i NS 3701. For bygningskategorien kontorbygninger (passivhus) er disse henholdsvis 3,6 og 0,1.
θym: Årsmiddeltemperaturen, i OC
Er det tillat å bygge yrkesbygg i passivhusstandard med kjølebehov etter NS 3701?
I NS 3701 oppfordres det til å utforme bygningen slik at termisk komfort kan oppnås med svært lavt energibehov til kjøling av romluft og/eller tilluft.
-Standarden setter krav til høyeste beregnede netto spesifikt energibehov til kjøling. Kravene settes etter dimensjonerende utetemperatur (sommer) over 20 OC eller, under eller lik 20 OC, sier Stokvik.
Eksempel kontorbygg planlagt oppført i passivhusstandard:
Dimensjonerende utetemperatur (sommer) 25 OC.
DUTS > 20 OC: β * (DUTS – 20) = 1,4 * (25 – 20) = 7 kWh/(m²år)
β: Kjølebehovskoeffisient avhengig av bygningskategori, gitt i tabell 7 i NS 3701. For bygningskategorien kontorbygninger (passivhus)er denne 1,4.
DUTS: Dimensjonerende utetemperatur ved sommerforhold som i gjennomsnitt ikke overskrides med mer enn 50 timer i året.
Regnestykket over viser høyeste tillatte beregnede netto spesifikt energibehov til kjøling etter standarden.
Krav til energiforsyning ved oppføring av yrkesbygg i passivhusstandard
Det er byggteknisk forskrift (TEK10) som regulerer kravet til energiforsyning i nye bygg og ved hovedombygging.
- Kravet er basert på andel netto varmebehov som kan dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler. Varmebehov innbefatter romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann, sier Stokvik.
§ 14-7. Energiforsyning
- Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.
- Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
- Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
- Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For boligbygning gjelder kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn 15 000 kWh/år eller kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp.
§ 14-8. Fjernvarme
Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann.
NS 3701 stiller ingen ytterligere krav til energiforsyning enn krav i TEK10.
Krav til rapportering og dokumentasjon
Ved hjelp av NS 3701 skal en kunne dokumentere om en yrkesbygning kan klassifiseres som passivhus- eller lavenergibygning. Det stilles krav til energiberegninger, dokumentasjon av inndata, dokumentasjon av resultat fra energiberegning, dokumentasjon for ferdigstilt bygning og det stilles krav til attesten som skal dokumentere at bygningen klassifiseres som passiv- eller lavenergibygg, sier Stokvik.
- Det skal utarbeides rapport fra energiberegningen som skal dokumentere inndata og forutsetninger i beregningen. Resultater fra beregningene skal presenteres på en oversiktlig måte, påpeker Stokvik.
Rapporten skal inneholde følgende:
- Hvem rapporten er utarbeidet av, og når dette er gjort
- Adresse på aktuell bygning
-
Beskrivelse av bygningen
- Bygningskategori, eventuelt øvrige matrikkeldata
- Materialer i primær konstruksjon
- Plassering i terreng (solskjerming og terrengskjerming)
- Beskrivelse av bygningens tekniske installasjoner
- Angivelse av bygningens oppvarmede del av bruksareal (BRA)
- Referanse til benyttede beregningsprogram
-
Dokumentasjon av inndata
- Inndata skal listes opp og dokumenteres med referanser til f.eks. Norsk Standard, sertifiseringsordninger eller andre referansekilder
- Lokale klimadata skal dokumenteres med kilde
-
Beregninger som viser:
- Oppfyllelse av termisk komfort
- Varmetapstall for transmisjons- og infiltrasjonstap
- Årlig netto energibudsjett
- Årlig levert energibehov fordelt på energivarer
- Beregnet normalisert kuldebroverdi
Ved ferdigstillelse av bygning skal dokumentasjonen inneholde:
- Bekreftelse av at inndata som er benyttet i energiberegningene er representative for den ferdigstilte bygningen
- Rapport som dokumenterer bygningens lekkasjetall
- Termograferingsrapport dersom bygningen er termografert
De eller den som har påtatt seg oppgaven med å vurdere om bygningen tilfredsstiller kriteriene for passivhus- eller lavenergibygning etter NS 3701, kan utstede en attest på at kriteriene er tilfredsstilt sammenstilt med rapport.
En utstedt attest skal blant annet inneholde:
- Krav til varmetapstall
- Krav til kjølebehov
- Krav til oppvarmingsbehov
- Krav til energiforsyning
- Minstekrav til bygningsdeler, komponenter, systemer og lekkasjetall
Kilder og bakgrunnsinformasjon:
- NS 3701:2012 – Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger
- Byggteknisk forskrift (TEK 10)