– Selv om den reviderte f-gassforordningen ikke har trådt i kraft i Norge ennå, så må det norske inneklimamarkedet forberede seg på endringene som er på trappene. Vi forventer at disse reglene vil innføres i Norge i løpet av 2026, sier Espen Rønning, fagsjef i VKE.

Definisjoner i forordningen
F-gassforordningen beskriver ikke kjøling til eller varmepumper i ventilasjonsaggregat spesifikt, men man må derfor heller se på hvordan systemet er satt sammen for å se hvilke restriksjoner som kommer til å gjelde for de ulike variantene av kjøleanlegg i ventilasjon.

Dersom man har et isvannsanlegg eller tilsvarende som leverer kjøling gjennom en sekundærkrets, så gjelder dette som en "Stationary Chillers" i henhold til f-gassforordningen.

Helt eller delvis integrerte løsninger hvor man har direkte ekspansjon i ventilasjonsaggregatet faller under den store kategorien "Stationary Air-Conditioning Equipment and Stationary Heat Pumps". Deretter må man skille om anlegget går under "Self-contained" eller "Split". Dersom man har et kjøle- eller varmepumpeanlegg som er ferdig satt sammen på fabrikk vil anlegget følge reglene for "Self-contained". Er anlegget bygget opp av moduler og blir koblet sammen på stedet eller har en ekstern kondensator som kobles til anlegget så gjelder reglene for "Split"-anlegg.

Chillere (Stasjonære chillere / isvannsanlegg)
 

EffektkategoriDatoMaksimal GWP
  ≤ 12 kW  1. januar 20202500
  ≤ 12 kW  1. januar 2027150
  ≤ 12 kW  1. januar 2032Forbud mot alle f-gasser
  > 12 kW  1. januar 20202500
  > 12 kW  1. januar 2027750

 Fabrikkmonterte anlegg (Self-contained, direkte ekspansjon)

EffektkategoriDatoMaksimal GWP
  ≤ 12  kW1. januar 2027150
  ≤ 12 kW  1. januar 2032Forbud mot alle f-gasser
12-50 kW1. januar 2027150
Alle1. januar 2030150

Splittanlegg

EffektkategoriDatoMaksimal GWP
  ≤ 12 kW  1. januar 2025750 (<3 kg fylling)
  ≤ 12 kW  1. januar 2029150
  ≤ 12 kW  1. januar 2035Forbud mot alle f-gasser
  > 12 kW  1. januar 2029750
  > 12 kW  1. januar 2033150

Unntak på grunn av sikkerhetskrav
– Noen har kanskje fått med seg at er unntak for disse reglene dersom det finnes sikkerhetskrav som gjør at blant annet brannfarlig kuldemedier ikke kan benyttes. Da må man være klar over at dette tolkes strengt og må være basert på nasjonale regler hjemlet i lovverket. Man kommer seg ikke unna med kun å ha lokale sikkerhetskrav gitt av byggeier, sier Espen Rønning.