Vanntettheten, altså minimum vannmengde per kvadratmeter, økes fra 2,1 millimeter til 4,1 millimeter per minutt. I tillegg skal det dimensjoneres for 4 hoder utløst samtidig, ikke bare til rommet med flest hoder opptil 4, som tidligere. Før gjaldt disse kravene for bygg over 8 etasjer.
Endringen baserer seg på justeringer i det nasjonale tillegget til den europeiske standarden for boligsprinkleranlegg, NS- EN 16925. Den europeiske standarden begrenser bruk av boligsprinklere til nettopp 4 etasjer og bygg inntil 18 høye, men åpner for nasjonale tillegg. Det er det norske nasjonale tillegget som nå er endret, og resulterer i krav til vesentlige større vannmengder ved slukking av branner i boligbygg over 4 etasjer.