Alle store nybygg, ikke minst sykehus, må gjennomgå trykktester for å overholde kravene som stilles til lufttetthet.
I Kunnskapssenteret blir disse testene særlig komplekse fordi senteret oppføres som passivhus - som første sykehusbygg i Norge.
- Men det er klart vi er spente. Det er en stor jobb å gjennomføre slikt i alle fløyer og etasjer. Alle dører og vinduer skal være grundig stengt, og samtlige vannlåser blir fylt med vann for å hindre luftlekkasje. Så tetter vi ventillasjonsåpninger før en rekke store vifter settes i gang og suger lufta ut av bygget. Dette tar mange timer, og er ekstra krevende fordi fløyene i Kunnskapssenteret har så varierende etasjehøyde, sier Knotten på helsefortakets hjemmesider..
Stor trykktest i Kunnskapssenteret
- Det samlede volumet i Kunnskapssenteret er beregnet til 83 000 kubikkmeter. Da kan vi tillate en lekkasjefaktor opp til 0,6, sier prosjekteringsleder i Veidekke, Vegard Knotten. Delmålinger underveis har vist en faktor på 0,4, og Knotten regner med at den store trykktesten vil ligge på omtrent samme nivå.
Denne artikkelen er over 7 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Fyller 40 år, men ser bare fremover