Geberit hadde klart å samle over 50 deltagere fra hele byggebransjen om temaet lyd og brannproblematikk i bolig- og leilighetsbygg. På foredragslisten var Knut Haugen, rådgivende ingeniør akustikk fra Brekke & Strand Akustikk AS, konsulent Johnny Skeide fra Glava AS, og Odd Skriden og Arvid Aalen fra Geberit Norge.
Støy er et stort problem
Knut Haugen som jobber i Brekke & Strand Akustikk AS, Norges fremste rådgivere på lyd og akustikk, kom i sitt foredrag inn på mange ulike forhold til hva som bidrar til støy fra avløpsinstallasjoner. At problematikken rundt støy fra avløpsrør er høyst aktuell kunne Haugen bekrefte.
- Vi ser mange klagesaker på støy i boligbygg. Det gjelder særlig i leilighetsbygg, men også i egen bolig. Våre erfaringer er at feilmontering og feilaktig byggteknisk utførelse kan føre til mye støy. Det er særlig viktig å tenke på hvor man legger rørene i forhold til støyfølsomme rom. Tilvalg med endring i romløsning kan få store støymessige konsekvenser, som for eksempel hvis man flytter om på bad og soverom, fortalte Haugen.
Haugen poengterte videre at det er nedskylling fra toalett som er årsaken til de fleste klagene. For å redusere avløpsstøyen er det en stor fordel å ta gradvise retningsforandringer istedenfor brå 90-graders bend. Der det er for høye støynivåer skyldes dette ofte strukturlyd. Strukturlyd kan oppstå ved innstøping av rør i betong eller på grunn av stive forbindelser til lettvegger. Her er det nå flere leverandører som tilbyr gode løsninger med vibrasjonsisolerende rørklammer. Man må også sikre at sjakter bygges med tilstrekkelig lyddempning for luftlyd, men dette synes som oftest å være godt ivaretatt.
Saken fortsetter under illustrasjonen:
Erfaringer– Strukturell forbindelse i gjennomføring
Nye lydkrav
- Det har ikke skjedd noen endringer i selve støykravene. I boliger er faktisk støygrensene i hovedsak på samme nivå som de har vært helt tilbake til de gamle byggeforskriftene fra 1969. Det som er nytt er at støygrensene nå også skal gjelde for støy fra egne sanitæranlegg innen eget brukerområde. Dette betyr at man nå må velge lydsmarte løsninger også i eneboliger, fortalte Haugen.
Avløp og lyd i praksis
Seniorkonsulent Arvid Aalen i Geberit kom i sitt foredrag inn på viktigheten av god planlegging og prosjektering for at installasjonene og sanitærløsningene skal bli vellykkede.
- Det er viktig å ta hensyn til lyd i sjakter, og rørføringer inn mot naboen. Optimale rørføringer uten for mye bend er et tiltak, gode støydempende rørtyper et annet. Det finnes mange gode løsninger og det er mange måter å løse dette på, ikke minst har vi gode erfaringer fra Europa.
Saken fortsetter under illustrasjonen:
Illustrasjonstegning av mulig løsning
Aalen mente man måtte stille seg spørsmålet om hva som er gunstig og hva er ugunstig i de forskjellige prosjektene og installasjonene.
- God lydmessig prosjektering kan også spare verdifull areal, etasjehøyder og effektivisere byggingen mye. Det ideelle er å legge avløpsrør horisontalt ut i fra sjakt og ha føringsveier i den samme etasje som badet ligger. I vegg eller gulv eller i sanitære installasjonssystemer som GIS eller Duofix System som også gir optimalt lyddemping. Å bruke vegghengt sanitærutstyr er lydmessig gunstig. Avløpsrør kan også støpes inn dekker og prefabrikkering er effektivt.
Lyddemping
Aalen påpekte videre at avløpsrørsystemer som er akustisk optimert og/eller lyddempet bør velges. Da elimineres strukturlyd forplantning ved innstøping med å bruke isoleringslange eller lydisolasjonen Geberit Isol. Isol demper også luftlyden med ca 10 db(A) avhengig av situasjonen, foreksempel i "slag" og retningsforandringer i sjakter eller himling. Type bekledning og lyddemping i bygningsmaterialer samt redusere lydøkning, er også viktige momenter.
- Bruk av gummi rørklammer og hvor mye man «strammer» til disse, har stor betydning for lydnivå i tilstøtende rom. Et hardt strammet gummi rørklammer gir større lydoverføring. Dette har både Geberit og Frauenhofer institutt i Tyskland testet ut. Det finnes akustiske system rørklammer og rørlegger må være nøye med å vibrasjons-isolere rørinstallasjonene fra konstruksjonen.
Plast avløpssystemer har stort potensiale
Aalen mener lyddempede plastsystemer har stort potensiale i Norge. Disse systemene øker sterkt i Europa, men lydnivåene er forskjellige. Derfor er mer kunnskap om dette helt nødvendig.
- Vi sier at 3 kategorier finnes: Lavt, medium og høyt vekt (les: lydnivå). Lydverdiene kan variere på ca 8-12 dB (A) avhengig av situasjon. For eksempel ligger vårt Silent PP i medium nivå og har stort potensiale mot plastrørtypene i lav vekt nivå. Vårt PEH ligger på lavt og Silent dB20 på høyt nivå. En større bevisstgjøring om rørtyper og materialegenskaper bør styrkes hvis bransjen vil effektivisere byggetider, redusere kostnader, kvalitet og lavt lydnivå, understreket Aalen til slutt i sitt foredrag.
Hvorfor ikke NS-EN 14366
Produktsjef Odd Skriden i Geberit tok en kjapp gjennomgang om hvorfor man ikke bruker den internasjonale standarden NS-EN 14366 som et grunnlag for å kalkulere egenskapene til en rørinstallasjon i Norge.
Skriden fortalte at standarden kun måler luft, og bygningslyd fra avløp og regnvannsrør. Det betyr at den er anvendelig for avløpsrør- og deler, men ikke for servanter, toaletter, badekar eller andre aktive enheter i bygningen.
- Resultatene kan kun benyttes til å sammenligne produkter og materialer, samt estimere et støynivå under bestemte betingelser, derfor er den ikke spesielt anvendelig etter norske forhold, påpekte Skriden i sitt innlegg.
Branntetting i rørføringer
Siste mann ut under fagtreffet var konsulent Johnny Skeide fra Glava.
Skeide gikk gjennom mange momenter rundt branntetting og hvilke krav som kreves for å tilfredsstille brannkrav og optimal brannbeskyttelse som hindrer spredning av brann, røyk og varmeoverføring.
Skeide påpekte blant annet at det igjennom brannceller brukes moderne brannmansjetter eller brannpakninger med egnet brannmasse eller fugemasse som fysisk «lukker» branncellen ved en brann.
VVSforum kommer tilbake med mer rundt branntetting.

Rådgiver Knut Haugen i Brekke & Strand Akustikk AS, og seniorkonsulent Arvid Aalen, Geberit Norge holdt hvert sitt foredrag under fagseminaret i regi av Geberit Norge sist uke.
Stor interesse rundt støy i avløpsrør
Nye lydkrav, samt minske støy fra avløpsrør og sanitærinstallasjoner sammen med optimal brannbeskyttelse var tema da Geberit inviterte til fagtreff i forrige uke. Nytt er at grenseverdiene for lydnivå nå også gjelder eget sanitæranlegg i egen bolig.
Denne artikkelen er over 8 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.