I januar flyttet Matre Instruments sin administrasjon og produksjon til nye kombinerte kontor og industribygg på Bølmo. Matre Instruments er et datterselskap til Expro Group.

Byggherren er Zurhaar og Rubb ved Ternetangen AS. Bygget ligger på Ternetangen industriområdet med en fantastisk utsikt og nærhet til sjø. Prosjektet er gjennomført som en delt entreprise med TEVAS som teknisk totalentreprenør mens Engelsen Totalentrepriser har vært byggteknisk totalentreprenør.

Spesifikasjon for byggteniske fag og tekniske fag er utarbeidet av Arkitekt James Roy fra Aberdeen. Arkitekt James Roy har også deltatt aktiv og vert Expro sin representant gjennom hele byggeprosessen. En videreføring spesifikasjon og tilpassinger til norske standard og materialbruk er utført Arkitekt Rolf Eide.

Bygget er gjennomført med høy standard og kvalitet på utførelse for alle fag.

Bygget er på 3400 m². Det er produksjonslokaler i første etasje og kontorer i andre etasje.
Bærende konstruksjon er betongelementer og stål. Fasadene er i slipte betongelementer i sort og hvit samt glass og tre. På sydfasaden er det solavskjerming i glasset.

Materialvalget inne er gjort med ønske om et enkelt og rimelig bygg å drifte samt ha et godt inneklima. Det er derfor benyttet både teppefliser, parkett, heltre plank og fliser på gulvene utenom produksjonslokalene som har fått ESD gulv sikret mot statisk elektrisitet.

Tevas sitt ansvarsområdet omfatter sanitæranlegg, vannbåren varme basert på varmepumpe mot sjøvann(varmeeffekt på 60 kW), kjøleanlegg(kjølekapasitet på 170kW), generell ventilasjon, sterkstrømsanlegg, komplette svakstrømsanlegg og SD anlegg. Tevas holder til i Paradis utenfor Bergen.

Bygget er utstyrt med balansert ventilasjon og VAV (variabelt luftvolum) og gjenvinner årsvirkningsgrad på 80 prosent i kontorarealet. Det er installert to aggregater, som betjener hver sin etasje.

Oppvarming av bygget gjøres med vannbåren varme, med radiatorer og strålevarme. Energikilden er en varmepumpe som henter varme fra sjø. Som spisslast/reservelast har bygget en el.kjel. varmepumpen er dimensjonert for å dekke 52 prosent av effektbehovet til oppvarming. Bygget har også kjøleanlegg med frikjøling.

Beskrivelse av løsning
Varme-/kuldeopptak frå sjøen skjer ved at det er lagt ut ca 2500 m PE-slanger DN 50 i sjøen. I dette systemet sirkuleres det vann direkte mot fordamparsiden på varmepumpa og kjølemaskinen. Om vinteren kan det benyttes frikjøling til kjøleanlegget. Det leveres isvann til kjølebatterier i ventilasjonsanleggene og til kjøling av prosessområder med fancoils eller kjøletak.

Varmeanlegg
I kontorarealene i 2. etasje forutsettes det en radiator per kontormodul. I produksjonsarealene i 1. etasje forutsettes det benyttet takvarme for å holde veggflater frie og tilgjengelige for produksjonsutstyr.

Kjøleløsning
Ved å benytte vann fra fjorden som kjølemedium kan man klare seg med frikjøling store deler av året. En benytter de samme slyngene i sjøen som varmepumpen. Om sommeren må det suppleres med kjøling fra en kjølemaskin. Det legges til grunn at kjøling som ikke kan dekkes ved ventilasjons¬systemene ivaretas med lokale fancoilenheter.

Beregnet energibruk er ca 136 kWh/m² for kontordelen og ca 165 kWh/m² for produksjonslokalene.

Bygget er prosjektert etter den opprinnelige Tekniske forskriftene av 1997, men det er gjort kontrollberegninger som viser at bygget tilfredsstiller de reviderte forskriftskravene som kom i 2007.

Bygget har et komplekst teknisk anlegg, og med leveranser som kommer på toppen av de tradisjonelle vvs-anleggene.

Mellom annet er det levert et distribusjonsanlegg for 4 ulike gasser, et eget trykkluftsanlegg, spesialavtrekk som er samkjørt med hovedventilasjon, prosesskjøling for produksjonstekniske utstyr, det er etablert pumperom/sjøvannspumpe for å dekke krav til brannvann for industriområdet. Utvalde produksjonsrom har etablert løysing for spillvatn mot oljeutskiller.

Kompleksiteten til de tekniske anleggene var en av årsakene til at byggherre Zurhaar og Rubb AS valgte Tevas som samarbeidspartner.

Underentrerenører til Tevas i prosjektet:
- Comfort Helle AS, VA-, varme-, kjøle- og sanitæranlegg
- LOS Elektro AS Elektroinstallasjon, sterkstrøm og svakstrøm
- Østensen Eftf, Blikkenslager, montasje ventilasjon
- Siemens Building Technologies AS, byggautoamsjon, brannalarm-, og adgangskontroll
- Novema kulde, leverandør av Kjølemaskin, Varmepumpe
- Swegon Leverandør av luftbehandlingsanlegg og luftfordelingsutstyr.
- Sweco AS Bergen, RIV
- Bergen Elconsult AS RIE