- Energimålet var 50 prosent reduksjon i forhold til gjennomsnitt for hotell og svømmehaller, det vil si arealkorrigert til 159 kWh/m2, år. Resultatet etter bygging er beregnet til 175 kWh/m2, år. Det vil si 45 prosent reduksjon, heter det i en sluttrapport ra Zen Resort & Spa. Rapporten er utarbeidet av firmaet OPAK AS og sendt til Enova.
Ragna Ribe Jørgensen har vært miljørådgiver for Zen Resort & Spa. Hun sier til vvs-forum.no:
- Vi har hatt en god prosess med energi i fokus. KanEnergi har vært våre rådgivere og de har vært engasjerte og faglig sterke. Opak har hatt byggledelsen og gjort ferdig sluttrapporten, så vi er tilfreds med resultatet.
Det moderne og noe spesielle spahotellet dypt inne i Østfoldsogene ble offisielt åpnet 1. oktober 2008. Det har pågått en del etterarbeid og avsluttende arbeid parallelt med at hotellet har hatt gjester. Av den grunn kan det komme noen avvik fra de foreløpige resultatene i rapporten.
- Basert på observasjoner i driftsfasen kan enkelte behovsstyrte energiposter som ventilasjon og lys, synes noe høye. Det er derfor fullt mulig at man oppnår et resultat som er nærmere målet enn de energiberegninger som foreligger i dag. Reelle tall vil komme noe senere, heter det videre i rapporten.
Varmepumpene på Zen Resort & Spa henter varme fra 24 brønner a 200 meter dybde. Innledningsvis var det tenkt flere små varmepumper, men disse er av økonomiske årsaker redusert til to større pumper, hver med en kondensatoreffekt på 180 kW, samlet tilsvarende 60 prosent av dimensjonerende effektbehov for varme, og en antatt energileveranse av 90 prosent av varmebehovet. Spislast og reserve er en biokjel på 600 kW. Rapsolje kjøpes av Biola, etter etiske krav.
Det er ikke etablert aktive solenergiløsninger for tappevann, men når det gjelder bygningskonstruksjonene er det benyttet karmer med bedre u-verdi enn først prosjektert. U-verdiene tilfredsstiller TEK-07 kravene. Det samme gjelder takkonstruksjonene.
I 2009 hadde Zen Resort & Spa et samlet forbruk på 863 MVh/år. Energifordelingen er henholdsvis 762 MWh/år i elektrisitet og 100MWh/år i biodiesel. Det årlige spesifikke energibehovet er derved 176 kWh/m2 som ligger innenfor estimatet i det reviderte energibudsjettet.
- Dette ligger godt innenfor normalavvik og de forventinger som lå i prosjektet, heter det i rapporten som altså sendt Enova.