Roterende varmegjenvinner brukes i stort omfang i ventilasjonsanlegg på grunn av den høye virkningsgraden.
Normalt ligger virkningsgraden på 75-85% eller høyere. For en del år siden var det enkelte ”motstandere” mot roterende gjenvinnere, og det medførte at det ble levert mange ventilasjonsanlegg med svært dårlig virkningsgrad på gjenvinningssystemet. De fleste av disse anleggene går fremdeles med samme dårlige gjenvinningssystem, noe som medfører enorm sløsing av energi. Riktignok er det noen steder roterende gjenvinner ikke er egnet, men i de aller fleste tilfeller er rotoren utvilsomt den beste løsningen.
Startes av termostat
Den roterende varmegjenvinneren drives rundt av en motor som startes av en termostat, eller styres av en intelligent regulator. Varmegjenvinningen kan, ved bruk av regulator, økes eller senkes etter behov. Dette gjøres ved å øke eller senke hastigheten på den roterende gjenvinneren.
Mange systemer bruker også gjenvinneren til kjøling. Hvis utetemperaturen er høyere enn innetemperaturen, vil drift av den roterende gjenvinner medføre at det overføres en kjølende effekt fra avtrekksluft til innblåsningsluft.
Eldre drivsystemer og motorer kan ikke kjøres med lavere omdreininger enn ca. 20% av maksimal hastighet. Dette resulterer i at varmegjenvinningen ofte blir høyere enn det er behov for ved den aktuelle temperatur. Rotoren vil stoppe inntil temperaturen er redusert så mye at det oppstår et varmebehov som igjen starter rotoren. Dette gir en svært dårlig utnyttelse av varmegjenvinneren, og medfører unødvendig bruk av tilleggsvarme/kjøling.
Micro Matic har i sin nye RHX2M implementert løsninger som inneholder dette, og for å få en energioptimal varmegjennvinning innehilder styringen følgende:
- har et driftsområde på motoren fra 1 til 200 omdr./min.
- er et komplett styringssystem, som er konstruert til nøyaktig og lyd¬svak styring av roterende varmegjenvinnere i ventilasjonsaggregater.
- leverer et jevnt moment i hele omdreiningsområ¬det fra 1 til 200 rpm.
• Rotoren kan derfor styres nøyaktig i et stort arbeidsom¬råde. Dette resulterer i energioptimal varmegjenvinning og nøyaktig temperatur.
- kan benyttes med 0-10 V styresignal eller Modbus.