Det er brannsikkerhetsstrategien som skal ligge til grunn for prosjektering av ventilasjonsanlegg og valg av brannteknisk løsning.

- Dette betyr at vi ikke kan prosjektere en gjennomføring ”på stedet”, uten å kjenne til strategien på bygget. Strategien for gitt bygg kan være helt forskjellig fra andre tilsvarende bygg, da strategien kan ha blitt valgt på grunnlag av (i øyeblikket) ukjente momenter, sier han til VVS-Forum.no.

- Valg av strategi berører flere fagfelt og må derfor bestemmes tidlig i prosjektet med mer detaljerte føringer for tekniske fag enn tidligere praktisert, fastslår Ingebrigtsen!

Sturla Ingebrigtsen var en av foredragsholderne under Driftskonferansen om bord på Color Fantasy 22. og 23. september. Her tok han opp nettopp dette temaet. Og han har ved mange anledninger påpekt nettopp slik prosjektering.

- Vi må legge press på brannrådgiverne at dette faktisk gjøres, sier han. Vi holdt foredrag på Brannvernkonferansen i Stavanger i mai, og fikk mange interessante diskusjoner med brannrådgivere i etterkant.

Han snakker gjerne om brann og røykspredning i et ventilasjonsanlegg med utgangspunkt i TEK10.

- Ventilasjonsanlegg skal utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning, sier han. Samtidig stiler han spørsmål om ventilasjonsanlegg ofte nok blir riktig prosjektert.

- Man skal sikre mot brann- og røykspredning på grunn av utetthet mellom kanal og bygningsdel, brannspredning pga varmeledning i kanalgods, samt røykspredning via kanalnettet. Det siste punktet er forsømt i dag. Man sikrer ikke for røykspredning i kanalnett ved å isolere kanalen utvendig 1 m på hver side av veggen!

- Er brannsikkerhet en utfordring ved prosjektering?

- Man må vite hvordan bygget skal agere under et branntilløp. Dersom ventilasjonen skal gå under en brann, som et ledd i brannsikringsstrategien, kan ikke kanalene utstyres med brannspjeld. Vifter må dimensjoneres for riktig temperatur og volum, vifter og bypassystem må ha brannsikker strømtilførsel, og hele kanalen må brannisoleres, svarer han. Prinsippet er jo da at man skal ta de varme branngassene gjennom kanalnettet og føre de ut til det fri.

- Dersom ventilasjonen står, må brannspjeld benyttes for hindring av spredning av brann- og branngasser, påpeker Ingebrigtsen.

Ettersyn og vedlikehold av installasjoner også en viktig del av brannsikkerheten, og noe som opptar Ingebrigtsen.

- Kontraktfestet kontroll bør gjennomføres en gang per år. Dokumentasjon skal foreligge til enhver tid, er hans klare påstand.

- Ettersyn (egenkontroll) bør gjennomføres hver måned/kvartal. Egenkontrollskjema bør utstedes av leverandør, legger han til.

Et eksempel på egenkontroll er å påse at det er nettspenning på anlegget og at bypassfunksjonen fungerer.

- Vedlikehold, slik som service og reparasjon bør foretas av firmaer som kan dokumentere kompetanse for angjeldende anleggstype. Dette for å sikre nødvendig tilgang til reservedeler, tilleggsmateriell, dokumentasjon og systemkunnskap, avslutter Sturla Ingebrigtsen.

Les også hans fagartikkel på VVS-Forum: De fleste brannskiller prosjekteres og utføres ulovlig!