Arbeidet er utført i perioden august - november 2013 og av en prosjektgruppe bestående av Civitas, SINTEF byggforsk, Miljøanalyse og TinyMesh. Eivind Selvig, Civitas, har vært prosjektleder.
Studien har omfattet undersøkelse av brukeres opplevelse av inneklima, driftspersonalets og eiernes erfaring med driften samt dokumentert energibruk, beregnet og målt. Hovedspørsmålene er: Går ambisjoner om høy energieffektivitet og lav energibruk på bekostning av godt inneklima? , og er det større forskjell mellom faktisk energibruk og prosjektert beregnet energibruk i bygg planlagt som passivhus eller lavenergibygg enn i andre bygg?
I tillegg til Civitas har SINTEF Byggforsk, Miljøanalyse, Tiny Mesh og Høgskolen i Narvik vært med på utarbeidelsen av den nye rapporten. Marit Hepsø, KRD, har vært prosjektleder hos oppdragsgiver.
Det er generelt sett gode erfaringer med byggene som er undersøkt. Det som kommer tydelig frem er at godt inneklima og lav energibruk er avhengig av god drift.
Rapporten har sett på et utvalg av 10 svært energieffektive yrkesbygg; kontorbygg, skoler og barnehager. Utvalget inkluderer flere bygg som deltar i statlige/kommunale forbildeprogrammer som Framtidens byer og Future Built. og har fått støtte fra Enova. Byggene har høyere ambisjonsnivå på energi enn energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10). Rapporten foreslår en metodikk for å evaluere energibruk og inneklima i energieffektive yrkesbygg.
Studien har omfattet undersøkelse av brukeres opplevelse av inneklima, driftspersonalets og eiernes erfaring med driften samt dokumentert energibruk, beregnet og målt. Hovedspørsmålene er: Går ambisjoner om høy energieffektivitet og lav energibruk på bekostning av godt inneklima? , og er det større forskjell mellom faktisk energibruk og prosjektert beregnet energibruk i bygg planlagt som passivhus eller lavenergibygg enn i andre bygg?
I tillegg til Civitas har SINTEF Byggforsk, Miljøanalyse, Tiny Mesh og Høgskolen i Narvik vært med på utarbeidelsen av den nye rapporten. Marit Hepsø, KRD, har vært prosjektleder hos oppdragsgiver.
Det er generelt sett gode erfaringer med byggene som er undersøkt. Det som kommer tydelig frem er at godt inneklima og lav energibruk er avhengig av god drift.
Rapporten har sett på et utvalg av 10 svært energieffektive yrkesbygg; kontorbygg, skoler og barnehager. Utvalget inkluderer flere bygg som deltar i statlige/kommunale forbildeprogrammer som Framtidens byer og Future Built. og har fått støtte fra Enova. Byggene har høyere ambisjonsnivå på energi enn energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10). Rapporten foreslår en metodikk for å evaluere energibruk og inneklima i energieffektive yrkesbygg.
Implikasjoner for ny TEK
Mulige negative bruks- og inneklimakonsekvenser av en skjerping av energikravet i TEK til passivhusnivå synes å være små sammenlignet med det generelle forbedringspotensialet som ligger i grundigere funksjonstesting, innregulering, overlevering og drift.
Mulige negative bruks- og inneklimakonsekvenser av en skjerping av energikravet i TEK til passivhusnivå synes å være små sammenlignet med det generelle forbedringspotensialet som ligger i grundigere funksjonstesting, innregulering, overlevering og drift.
Utvalg og befaringer av bygg er til en viss grad koordinert med Enovaprosjektet "Formålsdelt energibruk i energieffektive yrkesbygg". Enovaprosjektet har imidlertid en varighet til 2015 slik at ingen resultater har ikke vært tilgjengelige innen KRD-prosjektets avslutning.
Her kan du lese hele rapporten
Her kan du lese hele rapporten