I TEK 17 (Byggteknisk forskrift av 19.06.2017) ble det foretatt endringer blant annet i kravene til sluk i våtrom. I paragraf 13-15 er kravet om at sluket skal være i selve gulvet fjernet. Dette innebærer at det blant annet kan benyttes veggsluk.
Med montering av veggsluk slipper man kravene til fall mot sluk. Dersom det monteres sluk i gulv stilles det imidlertid fortsatt opp krav til tilstrekkelig fall til sluk (paragraf 13-15, 2. ledd, b).
Utfordringen med endringen i TEK 17 er at man risikerer at det bygges baderom med veggsluk, men med gulv med motfall mot veggsluket. I toleranseklasse for legging av gulv tillates det at gulv har avvik i forhold til målelengde etter NS 3420. Dermed kan man komme i den situasjon at vann/vannsøl renner vekk fra gulvsluk, som må anses som en klar funksjonssvikt, likevel vurderes å være i samsvar med forskriftskrav, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.
Ut fra et kjøpsrettslig perspektiv kan det uansett settes spørsmålstegn ved om en kjøper må akseptere et slikt avvik, eller om dette kan anses å utgjøre en kjøpsrettslig mangel som gir grunnlag for prisavslag/erstatning for kjøper.
Etter håndverkstjenesteloven skal alt arbeid utføres fagmessig, og det kan neppe sies å være god håndverksmessig utførelse dersom nytt bad utføres med gulv med motfall til veggsluk, framholder Martinussen.
Skrevet av Stein Arild Iglebæk, Rørentreprenøreene Norge
Tvister om sluk i våtrom
Problem med for lite fall til sluk eller motfall har vært årsak til mange boligtvister, og er blitt en gjenganger i tvistesaker mellom boligselgere/-kjøpere. Det skyldes ikke minst endringer i de tekniske forskriftene.
Denne artikkelen er over 5 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Fyller 40 år, men ser bare fremover