Mysen tror at mange byggherrer ikke får den nødvendige kunnskapen, rett og slett fordi rådgiverne ikke har tatt seg skikkelig tid til å sette seg inn i kravene.
– Det er egentlig snakk om to forskjellige misforståelser, men jeg frykter de er utbredt, forteller Mysen til Teknisk Ukeblad.
- Det ene er at det er en del forvirring knyttet til hvilke luftmengder som skal benyttes ved energiberegning, da kravene til spesifikk vifteeffekt - SFP, er noe skjerpet for passivhus. Misforståelse nummer to gjelder dimensjonering av aggregater. Der bruker noen gjennomsnittlig luftmengde, basert på tabell A.2 i NS 3701.
Skal ikke bruke maksimal luftmengde
For passivhus gjelder de samme kravene som i TEK10 med tanke på lavt energiforbruk. Men skal man oppnå passivhusstandard må det inn velfungerende og energioptimal behovsstyring.
Mysen forteller til tu.no at passivhuskravet til SFP, som er vifteeffekt delt på luftmengde, gjelder ved midlere verdi i driftstiden. Mange tror man skal bruke maksimal luftmengde. Resultatet av den misforståelsen er at man tolker kravet for strengt, Det fører til økte kostnader og et ventilasjonsanlegg som tar større plass enn nødvendig. NS3701 får skylden.
Les også:
Bedre behovstyring med med bedre krav
Seniorforskeren i Sintef Byggforsk forteller at de fårstadig henvendelser fra prosjekterende som tror det er andre krav til luftmengder for passivhus, enn for bygg der TEK10 er lagt til grunn.
Underdimensjonerte aggregater
Når det gjelder underdimensjonerte aggregater viser tabell A.2 i NS 3701 hvordan man kan komme frem til gjennomsnittlig samtidighet som kan brukes ved energiberegninger.
- Maksimal samtidighet blir høyere enn gjennomsnittlig samtidighet, og anleggene må dekke behovet ved maksimal samtidighet.Anleggene må minimum tilfredsstille kravene i TEK10 § 13. Det er samme krav til luftmengde i passivhus som TEK 10-hus, understreker Mysen ovenfor tu.no
– Hvis man bruker gjennomsnittlig luftmengde kan man få underdimensjonerte aggregater som fører til for lite ventilasjon, noe som kan få alvorlige konsekvenser. I et kontorbygg med mange arbeidsplasser kan det gå ut over inneklimaet, trivsel og produktivitet. Jeg frykter at enkelte entreprenører med totalentrepriser kan velge å misforstå, sier Mysen.
Hele artikkelen kan lesees på tu.no
Seniorforsker Mads Mysen, Sintef Byggforsk mener deler av byggenæringen misforstår kravene i NS3701.
Uvitenhet om SFP kan bidra til at byggherrer velger bort passivhus
Seniorforsker Mads Mysen hos Sintef Byggforsk frykter at byggherrer velger bort passivhus fordi de tolker kravene for strengt i forhold til ventilasjon. Uklare formuleringer om SFP i NS3701, også kjent som passivhustandarden, bidrar til denne misforståelsen.
Denne artikkelen er over 7 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Fyller 40 år, men ser bare fremover