Lekkasjetall, U-verdier for vinduer/dører og varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg er særlig viktige for å klare rammekravene i teknisk forskrift.
Mange energiposter har faste verdier når energibehovet beregnes i henhold til NS3031. Derfor er energipostene knyttet til klimaskjerm og tekniske anlegg de viktigste områdene for å oppnå ønsket energiramme. For tekniske anlegg er ventilasjon særlig viktig det vil si varmegjenvinning og SFP-faktor.
Dette er utgangspunktet for energirammer
Rammekravene for næringsbygg og boliger er beregnet ut fra:
U-verdier for
gulv: 0,10
tak: 0,13
yttervegg: 0,18
vinduer/dører: 0,8
Normalisert kuldebroverdi: 0,07 (0,05 for småhus)
Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner: 85% (80% for boliger)
Arealandel vinduer/dører: 25 %
Lekkasjetall: 0,6
SFP-faktor i ventilasjonsanlegg: 1,5
KILDE: Multiconsults rapport Beregningsgrunnlag energirammer til nye energiregler 2015.
Fornuftig rekkefølge for tiltak
Tiltak som påvirkes av byggets volum, ikke areal, har i utgangspunktet veldig stor påvirkning på den totale energirammen. Det gjelder særlig luftlekkasjetall, varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg og SFP-faktor.
Samtidig må du selvsagt vurdere aktuelle tiltakene opp mot kostnader, og i forhold til hvordan de påvirker utforming av bygget. For bygninger med normal prosentandel glass det vil si 20 til 25 % kan en fornuftig prioriteringsrekkefølge se slik ut:
Først bør du vurdere tiltak som ikke endrer utforming av bygget.
1. Få ned lekkasjetallet. Det bør ned til et lav nok nivå, som samtidig må være komfortabelt for entreprenøren i prosjektet. En god del utbyggere har nå god kompetanse og erfaring med lave lekkasjetall, også under 0,6 som er utgangspunkt for rammekrav-beregningene. (Minstekravet er 1,5).
2. Øk virkningsgrad på ventilasjonen. Øker du temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner med noen prosent, gir det stort utslag på energirammen. Samtidig er det en del tekniske begrensninger for hvor mye virkningsgraden kan økes. Derfor er det viktig å avklare med VVS-rådgiver eller leverandør hva som er realistiske verdier for et prosjekt.
Resten av artikkelen kan dere lese på her