På taket av et forbygg til Brødrene Dahls enorme hovedlager på Langhus står en luft-vann varmepumpe som ikke er beregnet på de tusen hjem. Den er fire meter lang, to meter høy, to meter bred og veier 3,2 tonn.

– Varmepumpen tar grunnlasten i hele fyringssesongen, sier Kjell Atle Nordaas, salgssjef for VVS-produkter i Brødrene Dahl AS. –Varmepumper og andre produkter som bidrar til energieffektivisering er et satsningsområde for Brødrene Dahl. Her viser vi at vi lever som vi lærer.

Varmepumpen hos BD på Langhus er av typen TONON og er levert fra Ecoconsult AS. Prosjektet er gjennomført ved Nordisk Energikontroll. Daglig leder Tor Sveine i Nordisk Energikontroll opplyser dette om besparelsene som er dokumentert så langt:
–Energiproduksjonen og tilført energi måles kontinuerlig. Forrige uke produserte varmepumpen 28.300 kWh med tilført energi på 12.600 kWh. Varmebehovet er 1,5 millioner kilowattimer, som nå oppnås med 49 prosent lavere energibruk. Varmepumpen tar grunnlasten i hele fyringssesongen. I tillegg til varmepumpen er vi i gang med et prosjekt med optimalisering av fyrhuset vår og høst. Hensikten er å jevne ut energibruken over døgnet og redusere spisslasten til et minimum. I fyrhuset har vi også satt inn en kjelevelger som automatisk velger den energien som er billigst til spisslast og det er installert energioppfølging som gjør at vi kan overvåke energibruken online over internett.

De samlede kostnader ved prosjektet er 2,2 millioner kroner, hvorav støtte fra Enova utgjør en halv million. Tilbakebetalingstiden er cirka fire år.

– Vi ønsker å ta større miljøansvar og definerte for to og et halvt år siden fire miljøprosjekter, forteller Kjell Atle Nordaas, salgssjef for VVS-produkter i Brødrene Dahl AS. – Vi innledet samarbeid med Bellona og det resulterte blant annet i tiltak i hovedkontoret på Bryn. Her på Langhus var det et mye større potensial for energisparing, og nå ser vi at vi gjorde rett i å velge varmepumpe. Den fungerer utmerket ned til ti minusgrader, og skrus først av når temperaturen nærmere seg minus fjorten grader.

– Vi engasjerte Nordisk Energikontroll for å vurdere luft-vann varmepumpe, som var et naturlig valg fordi vi hadde et vannbærende anlegg i huset, fortsetter Nordaas. – Men det er uansett et omfattende prosjekt å sette inn varmepumpe i et eksisterende anlegg.

– Hvor går veien videre med energiprosjekter hos Brødrene Dahl?
– Vi disponerer mer enn femti lokaler over hele landet, og her er det mye å hente. Vår byggenorm er nå vannbåren varme pluss varmepumpe. I Ringdalsskogen næringspark i Larvik skal vi også ha solenergi. Der akkumulerer vi i tanker og borehull. Vi har opplæringssenter for varmesystemer i Drammen og på Ringdalsskogen, sier Kjell Atle Nordaas.