Siden åpningen sommeren 1975 har over 74 millioner mennesker besøkt parken. Med over fire millioner besøkende i fjor er Europa-parken den mest besøkte sesongparken i verden, den definitivt største fritidsparken i Tyskland og det mest besøkte turistmålet i Tyskland etter Kölner-domen.
Parken er et farmilieforetak, som familien Mack allerede har investert over 500 millioner Euro i, og i høysesongen arbeider det omlag 3500 medarbeidere i parken. Rundt 100 attraksjoner og internasjonale show garanterer morro og underholdning for hele familien. Europa-parken er for lengst mer enn bare en tradisjonell fritidspark: et velrenommert møtested og et populært sted for forskjellige begivenheter.
For energieffektiv regulering av ventilasjonen i kinosalen Magic Cinema 4D – en av attraksjonene - satser Europa-Park på reguleringsteknikk fra CentraLine.
Anlegget består av omluftsspjeld, et direktefyrt varmebatteri i ventilasjonskanalen som varmer opp luften ved hjelp av en luft/luftvarmeveksler. Varmebatteriet kan starte kun når den frigis av luftstrømvakten. Brenneren blir i tillegg sikret av en sikkerhetstemperaturbegrenser og -vakt. For kjøling blir det satt inn en femtrinns direktefordamper. Både varmebatteriet og direktefordamperen reagerer svært raskt på regulatorsignalene, og gir dermed et vesentlig bidrag for å øke komforten i kinosalen.
Turtallet til til- og avtrekksviftene reguleres med frekvensomformere. Dermed blir turtallet etter reguleringsavviket forandret av romtemperaturen. I komfortområdet, når reguleringsavviket er lite, går anlegget med minimum turtall. Ved større reguleringsavvik blir viftens turtall økt til maksimalt turtall både i varme- og kjøledrift.
Den anvendte CentraLine-reguleringsteknikken utnytter optimalt alle eksisterende innsparingspotensial i alle driftsmåtene til ventilasjonsanlegget. I 4D-drift får reguleringen etter at det er sprøytet inn dufter, et signal fra kinoanlegget, og kobler for resten av fremvisningen over til 100 % andel uteluft. Dermed forhindrer anlegget at de forskjellige duftene blander seg med hverandre. På denne måten blir energieffektiviteten ved uteluftdrift sikret takket være glidende ønskeverdier med sommer- og vinterkompensasjon for å holde temperaturforskjellen mellom inne og ute så liten som mulig, behovsført luftmengderegulering ved hjelp av variable luftstrømmer, luftkvalitetsregulering ved hjelp av overstyring av vifteturtallet og komfortdrift eller nullenergibånd.
I de 15 minutters pausene eller under fremvisningen av vanlige filmer blir anlegget regulert i blandingsluftdrift. Dette gir ekstra energibesparelser på grunn av lavere andel uteluft, regulering av omluftspjeldsekvensen avhengig av utetemperatur og romtemperetur, samt luftkvalitetsregulering ved hjelp av overstyring av omluftspjeldene og vifteturtallet.
I nattdrift er følgende funksjoner for energieffektivitet og sikkerhet aktive ved å overvåke minimumstemperaturen om vinteren, overvåking av maksimal romtemperatur om sommeren, samt fri nattkjøling.
Bruk av CentraLine reguleringsteknikk reduserte den gjennomsnittlige volumstrømmen med 22 prosent samtidig som man overholdt komforten og luftkvaliteten. Den største innsparingen representerte den behovsstyrte luftmengdereguleringen ved hjelp av variable luftstrømmer og luftkvalitetsregulering, som ved behov overstyrer andelen uteluft og luftstrømmen1. Luftkvalitetsreguleringen ved hjelp av blandingsgassføler garanterer at den maksimale volumstrømmen kjøres variabelt avhengig av utforming av kinoen. Jo bedre luftkvalitet, desto mindre friskluft må det tilføres, og desto mindre varme- og kjøleenergi blir brukt.
Reguleringssignalet for frekvensomformeren som styrer tillufts- og avtrekksviftene, er det maksimale signalet fra temperaturreguleringen og luftkvalitetsreguleringen. I nullenergibåndet blir viftene kjørt med minimumsturtall. Jo større reguleringavviket til romtemperaturen er, desto høyere er viftens turtall. Ved maksimal tillatt reguleringsavvik er viftens turtall 100 prosent, og transporterer dermed den maksimale volumstrømmen inn i kinosalen. Denne situasjonen inntreffer kun ved maksimal belastning i salen og ved maksimale temperaturforskjeller mellom rom- og uteluft. Stiger volumstrømmen direkte proporsjonalt med vifteturtallet, øker forbruket av elektroenergi med tredje potens av turtallet.
Avluften suges ut over store flater over ca. en meter høye, luftplater med hull på den nedre delen av sideveggene. Dermed merker man ikke trekkluft i tilskuerområdet. Uansett vær skal kinopublikum ha en behagelig temperatur i salen – og det på hver av de 448 sitteplassene.
For å opprettholde sikkerheten til publikum er det montert seks brannspjeld med meldingskontakt i salen. Ved en brann får parkens eget brannvesen umiddelbart alarmmelding, og røyken suges ut via en røykgassvifte.
For å sikre feilfri og energieffektiv drift, vedlikeholdes anlegget hvert år av en CentraLine-partner. Dette vedlikeholdet gjør det mulig å oppnå de optimale parametrene til anlegget. I vinterpausen blir alt arbeid gjennomført etter en vedlikeholdssjekkliste.
Da analyserer vedkommende måleverdiene og sammenligner disse med verdiene fra året før. Ut fra dette kan man finne innsparingsmuligheter. På grunnlag av disse vedlikeholdstiltakene, har det aldri vært feil på anlegget siden kinoen ble åpnet i april 2004.
4D-kinoen gjenspeiler tenkemåten til Europa-parken når det gjelder energieffektivitet. De tekniske medarbeiderne er underveis som „Energisparedetektiver“ på parkens område – alltid på utkikk etter muligheter for å redusere energiforbruket til de over 100 attraksjonene.
Bildet under:
CentraLine-parnteren Marko Debacher sørger for regelmessig vedlikehold.