- Dette er den største enkeltstående kontrakten og prosjektet vi noen gang har hatt sier daglig leder Bjørn Haaland i Haaland Klima. Leveransen er en teknisk totalentreprise og utføres som en samarbeidskontrakt med Randem & Hubert AS. Utfordringen i prosjektet er byggets komplekse struktur noe som vil gjøre montasje arbeidet litt mer utfordrende en vanlig.
Bygget er på ca. 66.000 kvm BTA, som i sin helhet skal leies av Statoil. Konstruksjonen består av ”fem elementer” lagt på hverandre. Hvert element består av tre etasjer, hver etasje på gjennomsnittlig 3.100 kvm BTA.
For de 4 nederste elementene er det tre ventilasjonsaggregater i hver etasje, mens i det siste elementet er 4 aggregater i hver etasje. Dette gir til sammen 42 stk etasjeaggregater med en samlet luftmengde på 498.000 m3/h for kontoretasjene.
For underetasje og plan 1 er det 13 ventilasjonsaggregater med en samlet luftmengde på 220.000 m3/h. I disse etasjene finner vi blant annet: møtesenter, kantine, trimsenter og servicesenter.
For kontoretasjene plan 2-9 er hele etasjen dekket av en kjølebaffel pr. 3x3 meter. Dette blir en nyutviklet kjølebaffel med integrert lys, sprinkelhode, VAV og romregulering. Baffelen vil ha en kapasitet på opp til 225 m3/h luft og en kjølekapasitet på 700 W på kjøleregisteret. Totalt vil det bli montert over 3.100 stykker av disse.