RISE Fire Research har nå publisert rapporten BRAVENT Tetting av ventilasjonsfilter med brannrøyk. Arbeidet er en del av BRAVENT-prosjektet, der målet er å finne svar og dokumentasjon på aktuelle problemstillinger knyttet til ventilasjon og brann. Dette er undersøkt ved å utføre ulike eksperimentelle brannforsøk.
I studien har det vært gjennomført to testserier for å undersøke tetting av ventilasjonsfilter med brannrøyk. I forsøkene er brannrøyk trukket gjennom et ventilasjonsfilter, og det ble deretter målt hvor fort filteret ble tett. - Målet var å se om hvordan vår generelle "trekk-ut"-strategi for røykkontroll påvirker ventilasjonfiltre og behov for "by-pass"-løsninger, sier Hugo Haug, som er fagansvarlig brannteknikk i Omsorgsbygg. - Og studien underbygger at vår generelle "trekk-ut"-strategi viser at det er behov for "by-pass"-løsninger, for å være på den sikre siden mot at filtre går tett og vifter går varme, forteller Haug videre. For a? sikre at et ventilasjonsanlegg ikke bidrar til a? spre røyk og brann, velger man primært to strategier: "trekk-ut"-strategi eller steng-inne strategi. Ved en "steng-inne"-løsning er det installert spjeld alle steder der ventilasjonskanaler krysser et brannskille. Ved brann vil ventilasjonsanlegget bli stengt ned, og brannspjeld blir lukket for a? hindre røyktransport i kanalane. Ved "trekk-ut"-løsningen ga?r anlegget som normalt ved en brann, ellers vil luftmengdene bli økt.Skrevet av Monica Røhr-Staff, Brennaktuelt