Det kom fram da Peter Bernhard fra Asplan Viak presenterte erfaringer fra det første driftsåret, under Solenergidagen 2015 i forrige uke. Foreløpige tall viser at målt energibruk ligger høyere enn forventet for noen poster, spesielt ventilasjonsvarme og belysning.
– Vi har så effektiv solskjerming at vi har fått veldig høyt strømforbruk til belysning. Det er ikke trivielt å finne optimalt punkt, påpeker Bernhard.
Totalt forbruk som budsjettert
Romoppvarming og tappevannsoppvarming ligger lavere enn beregnet, og i sum ser bildet bra ut: Spesifikt elektrisitetsbehov er beregnet til 23,5 (kWh/m2år) for første driftsår, mens målt forbruk er 23,6.
– Det må vi vel si at er en innertier, fastslår Bernhard. Han opplyser at beregnet budsjett for første driftsår er 20 % høyere enn påfølgende driftsår.
COP på 4,3
Bernhard gir væske til vann-varmepumpa noe av æren for de gode tallene: COP på 4,3 er mye bedre enn antatt. De 1556 m2 med solceller utgjør også en stor post på pluss-siden av energibudsjettet. Fra januar til april produserte anlegget 46100 kWh. Bernhard har stipulert årsproduksjonen ut fra dette, og kom til 237.250 kWh.
– Målsetningen til leverandøren var 230.000, så jeg vil si at vi har en innertier her også, sier han.
Powerhouse leverer
Total energibruk for Powerhouse på Kjørbo samsvarer med budsjett for første driftsår og solcelleanlegget ligger an til å overgå leverandørens forventninger.
Denne artikkelen er over 8 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Fyller 40 år, men ser bare fremover