Arbeidene startet våren 2009 som totalteknisk entrepriseprosjekt, hvor Buildings Business i Schneider Electric ble valgt som totalentreprenør til å energieffektivisere bygget

Selskapet utførte energianalyse, lønnsomhetsberegninger og prosjektutvikling samt prekvalifisering og valg av underentreprenører. Schneider Electric sto også for organisering og gjennomføring av den totaltekniske entreprisen og oppfølgingen av tiltak for å sikre realisering av energibesparelser over tid.

Resultat av denne totale gjennomgangen medførte at energibruket ble redusert fra1,6 millioner kWh (290 kWh per kvadratmeter per år) til 910 000 kWh (Prognose basert på graddagskorrigert forbruk etter 8 mnd drift), tilsvarende 165 kWh per kvadratmeter per år. Tilbakebetalingstid: mindre enn 4 år.

Bygg
Energiforbruk før tiltak
 KWh
Energiforbruk
KWh/m2/år
Trones barneskole
1600000
290
 
 

Bygg
Prognose energiforbruk etter tiltak
 KWh (*)
Prognose
 
KWh/m2/år
Besparelse i
 
%
Trones barneskole
910000
165
43
(*) Prognose basert på graddagskorrigert forbruk etter 8-månedersdrift.
 

Lønnsomhet
           Kr/år (*1)
Tilbakebetalingstid
årår
552000
3,8
(*1) Basert på KWh pris på kr 0,80.