– Ofte får vi høre at det er ”fordi mengderegulering ikke fungerer”. Problemet er at vi ikke får nok data til å dimensjonere komponentene våre rett – og det er for dårlig forståelse for hva dette betyr, sier Johan Brevik i Belimo AS. Resultatet av dårlig dimensjonerte komponenter blir ofte ustabile anlegg.
Leser faktisk mengde
Belimo har kommet med ny teknologi som kan løse disse utfordringene; EnergyValve som måler vannmengden elektronisk (ved hjelp av utralyd). Den har også temperaturføler på tur og retur, og slik blir den en energimåler.
– De som har ansvar for å regulere, kan stille inn vannmengde og se om ventilen faktisk leverer som bestilt. Dette gir bedre kontroll på anlegget, poengterer Brevik.
Ventilen er trykkuavhengig, og løsningen gjør det mulig å fjerne statiske balanseringsventiler og dermed senke strømningsmotstanden i anlegget.
– Jeg mener vi er på rett vei når vi overlater til den som skal regulere anlegget å ha kontroll på vannmengden, sier Brevik.
– Heldigvis fra flere
Belimo er ikke de eneste som tenker på denne måten.
– Heldigvis kommer dette fra flere leverandører. Det betyr at flere er opptatt av å løse anleggene på en ny måte, og det er lurt, mener Brevik.
Et nytt grensesnitt gjør det mulig å gå inn via en nettleser og lese temperatur på tur, retur, delta-T og vannmengde. Ventilene kan også installeres i konvensjonelle anlegg med 0-10 V analoge signaler.
Mer styring enn regulering
Denne typen ventil gjør det mulig å bestille hvor mye energi som skal leveres.
– Regulatorene vi har i dag, er utviklet for å håndtere svingningene i anlegg. Nå kan vi beregne hva vi skal ha, så det blir mye mer styring enn regulering, poengterer Brevik. Han mener dette kan gi mer funksjonelle anlegg uten at det behøver å koste så mye.
– Her kan vi levere ett produkt som måler alt – det må være smart. Det blir interessant å se om rådgivere nå ser muligheten til å regulere anlegg annerledes, sier Brevik.
Fint for rehab
Målenøyaktigheten for vannmengde er +- 6% for glykolholdig vann, 2% for vann uten glykol. Ventilen lagrer logg for 13 måneder av gangen, og dette gjør det enkelt å se om forbruket øker mer enn bruksmønsteret skulle tilsi.
– Slik får du et tidlig varsel om at noe kan være galt - før energiregningen blir overraskende høye og du må starte med tidkrevende målinger og analyser for å finne hva som er galt, poengterer Brevik. Han mener ventilen er utmerket for å få kontroll i rehab-prosjekter hvor man har lite data. Ventilen kan reguleres med eksisterende anlegg. Det er mulig å koble seg via pc direkte inn på ventilen og hente ut driftsdata lokalt.
Unngå ustabile anlegg
En energiventil med innebygget vannmengdemåler og temperaturføler gir bedre kontroll på vannbårne anlegg. Mange sliter med å få mengderegulerte anlegg stabile i drift.
Denne artikkelen er over 8 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Fyller 40 år, men ser bare fremover