Skal vi få fornøyde brukere i et bygg, må vi sørge for nok frisk luft til å fjerne forurensninger fra mennesker, materialer og aktiviteter. Hensikten med å ventilere et bygg er å fjerne forurensninger og på den måten skape et godt inneklima. Hvor mye luft vi trenger for å få til dette, må vi vurdere ut fra tre forhold: 1.Personbelastning 2.Materialbelastning, det vil si forurensning fra bygningsmaterialer, inventar og installasjoner 3.Forurensning fra aktiviteter og prosesser Summen av luftmengdene som må til for å fjerne de to første belastningene (A+B) sammenlignes med luftmengder for å fjerne den tredje (C). Den største av dem bestemmer minimumsluftmengden som må til for å sikre god luftkvalitet. (Se eksempel nedenfor). Så mye friskluft trenger vi for å fjerne forurensninger Minstekrav til luftmengder i passivhus er de samme som i teknisk forskrift (TEK10). Krav i brukstiden: • For personer skal vi dimensjonere med luftmengder på 26 m³/time per person • I tillegg til dette trenger vi luft for å ventilere emisjoner fra materialer: Kjente, lavemitterende materialer: 2,5 m³/h per m² Udokumenterte materialer: minst 3,6 m³/h per m² Merk at tepper krever minst 7,2 m³/h, ifølge Arbeidstilsynets veiledning 444. Krav utenom brukstid: • Luftmengden skal være høyere enn 0,7 m³/h per m². Resten av arikkelen kan leses her. Kilde: Lavenergiprogrammet.no